파주시 청석로 272 미소시티프라자, 4층 및 7층 부분누수 방수공사
페이지 정보

본문

미소시티프라자 부분누수 방수공사 / compilation
* 본 공사는 수차례의 방수에도 지속적으로 누수가 발생한 현장으로
당사의 3회의 재 보수보강 공사를 진행한, 전형적인 H빔과 드라이 비트
건물의 누수의 전형적 현장으로, 다양한 원인과 시설 마감의 변칙성이
더해진 난이도가 상당히 높은 방수차단 공사 현장이다.

본공사는 다마가특수 시공법 hpis / lpis 시공을 혼용하여 4차 방수로
진행한 현장으로, 1차 방수는 외벽 ( 드라이 비트 ) 안쪽에 다마가특수
방수액 hydrophobic을 비트 안쪽에 투입하여,8,7,6,5,4층의 누수 원인을
찾아내며 방수공사를 진행했으며, 2차 방수로는 다마가 hydrophilic을
투입하여, 외벽 과 내벽의 이격을 bonding 처리하여,차수벽 및 겹방수를
통하여,누수의 원인 요소를 포괄적으로 예방 차단하였으며,3차 방수는
다마가특수 비켓( 물속에서도 급결되는 일종의 몰탈 ) 을 사용하여
우수관 주위 및 배관 주위의 이격을 보수하여 누수를 차단, 4차 방수와
최종 마감은 다마가특수 침투코팅 방수애를 미세한 ( 창호와 벽사이 )
부분에 투입하여,방수 코팅을 통하여, comletion한 공사이다.