신림동 원리빙텔 방수공사 및 보수보강 공사
페이지 정보

본문
* cause of leakage ( 누수원인 )
본 건물 누수는 지하층 세대 안방 천정의 누수와 주차장 천정누수, 그외 옥탑 외벽의 문제로
비내림시 누수가 발생하는 현장으로, 전형적 조적 및 석재로 구성된 드라이 비트 건물에
나타나는 누수발생 현장이다.
* construction results ( 공사결과 )
damaga special waterproofing process
안방 천정의 누수는 외부 조적과 단열재 본 콘크리트 벽의 ( separation ) 이격 현상으로
많은량의 비내림시 외벽을 통하여 안쪽 세대와 주차장 천정에 누수가 발생하는 현장으로
1차 방수는 다마가특수공법 고압 및 저압주입 시공으로 내외벽의 분리된 부분을 다마가특수 방수액
을 주입하여 이격된 부분을 접합 (bonding)하여 외벽과 내벽의 분리된 부분을 복원 ( restoring)하여
외벽의 문제로 누수가 되는 상황을 방수 처리후, 2차 방수는 저압의 다마가특수방수액 특수 지수재
( hydrophobic ) 을 2차 주입하여 광범위한 차수벽을 형성하여 외부로부터 침투되는 주위의 물을
완벽하게 차단하는 방수공사로 진행하여 누수를 차단한 현장이다,
또한 건물의 노후화로 건물 내부의 결로 및 곰팡이 발생을 최소화 시키는 다마가특수 침투방수 코팅재를
외벽을 도포하여 건물 전체를 보수보강한 공사로 방수공사 및 보수보강 공사로 준공한 현장이다.