파주시 청석로 미소시티프라자 옥상 방수공사
페이지 정보

본문
본 건물 누수원인은 옥상바닥과 옥상벽 바닥 테두리의 콘크리트의 재료분리 현상에의한
콘크리트의 이격으로 하부층 부분누수로 나타난 전형적인 건물의 노후화로 인한 누수 현장이다.
본 건물의 방수작업은 1. 바닥에 구성된 방부목 전체를 철거후, 다마가특수 방수코팅재로
바닥 전체를 특수코팅하여 1차 방수를 시공후 ( 침투 코팅재는 반영구적 제품임)
2차 방수는 옥상내에 위치한 옥탑외벽 ( 드라이 비트 )안쪽에 다마가특수공법 ( lpis 저압주입 )으로
다마가특수 하이드로 포빅성 방수재를 투입하여 외벽 내벽을 본딩 처리하여 외벽을 복원하여
하부층 누수를 차단후,
3차 방수는 옥상 하부층의 부분적 누수의 위치를 옥상에서 찾아내어, 다마가특수공법 ( hpis 고압주입)을
통하여 옥상벽 과 바닥의 이격된 부분( 방수시트 위치)을 집중시공하여 방수시트 복원을 통하여
하부층 누수를 차단한 방수공사 현장이다,
그외 보수보강 작업은 다마가특수 비켓( 수중에서도 경화되는 일종의 몰탈 ) 사용하여 크렉 및 콘크리트의
분리된 부분을 보수하여 하부층 누수를 차단한 현장이다.