철도관제센터 지하층 전기실 방수공사
페이지 정보

본문
* 본 건물의 방수공사는 지하층 전기실 천정 3개소에 비내림시 누수가 발생하는 현상으로
누수의 원인은 지하층 천정이 외부 노출의 구조로 구성되어,
건물 준공후 상시 진행되는 지반침하의 비대칭적의 작용과 온도 변화에 따른 건물외부의
구조물의 수축팽창등의 작용으로 특히 본 건물은 지하층 천정 부분이 외부 노출 형식의
구조로 구성되어 콘크리트 구조물의 조인트 부분에 이격이 발생하여 적은량의 비내림시
에도 지하층 천정으로 누수가 발생하는 현상이다.
* 1차 방수의 진행과정
비내림시 하부층에 누수가 발생하는 상황으로 다마가시공팀은 외부의 원인을 분석한 결과
우수관이 건물외벽 안쪽으로 구성되어 우수관 주변을 다마가특수 고압 및 저압주입 시공으로
우수관 주위 콘크리트의 이격을 1차 방수후, 물량에 비례한 방수턱의 높이을 높여줌 으로서
외부에 의한 누수원인을 해결후,
* 2차 방수의 진행과정
외부의 누수원인을 시공후, 침투된 물로인한 원인으로 천정누수 크랙을 통하여 약간의 누수가
진행되는 상황이 발생하여, 다마가시공팀이 완벽한 문제 해결을 하기위한 판단으로
천정의 누수 지점을 다마가특수 고압주입 시공으로 시공하여, 누수 문제를 완벽하게
해결한 현장이다.
* 내부 천정 누수 크랙을 직접 시공후, 천정을 마무리하는 시공 사진.
* 외부의 누수원인을 찾아내며 문제를 해결해 나가는 시공팀의 작업사진.