    새로운 소식을 알려드립니다.

    누수의 증상과 다마가 공법의 적용

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 최고관리자
    댓글 댓글 2건   조회Hit 9,150회   작성일Date 11-09-02 19:41

    본문

    (1)  드레인 주위누수

          드레인 주위의 몰탈이 이격되어 누수되는 증상(연동과 진동에도 영향)
          다마가 특수공법(MJT)으로 시공시 시설물철거 없이 간단히 시공(하자없음)



    (2)  옥상우레탄 시공후 지속적 누수

          하부층, 천정 테두리의 누수가 진행된다면 방수층이 부분적파손되어 누수가 되는 현상
          다마가 특수 공법(MIT)으로 시공시 방수층 복원과 크랙을 동시에 보수 할수 있으며 
          시공기일이 상당히 짧고 효율적이다.



    (3)  지하층 및 지상층 바닥면의 누수

          바닥면과 벽체의 이격현상에 의한 누수 증상 다마가 특수공법(MIT)으로 시공시 방수벽
          형성으로 간단히 시공



    (4)  창틀주위 누수

          외부실리콘의 불량시 발생하는 누수



    (5)  외벽 및 크랙에의한 누수

          다마가 특수공법(RTT)으로 보이는 누수점에 직접시공하여 최초원인을 보수하는 공법

    댓글목록

    profile_image

    박연자님의 댓글

    박연자 작성일 Date

    안녕하세요 반지하층인데요 얼마전 수도배관 공사를 했는데 그후 비가 오니까 배관매설한 부위에서 물이 나오기 시작하여서 집수정 팠더니 처음보단 줄어들었지만 아직도 바닥에 신문지 깔어두면 젖어 있어서 여러번 교체하였니다 아마 방수층이 깨진것 같아요 배관공사시에 보니까 바닥에 스치로폼이 보였는데 그게 뜯겼거든요 어떵게 공사해야하며 18평빌라인데 공사비는 어느정도되나요?

    profile_image

    다마가 기술지원팀님의 댓글

    다마가 기술지원팀 작성일 Date

    네  그런데 공사의 순서가 잘 못된 것같군요,
    비가와서 문제가 발생하는건 방수공사를 해야하구요, 평상시에도 누수가 발생하는 현상은 , 배관 즉 배관 누수공사를 해야합니다,
    일단은 업체에게 처음 방문을 요청해서 업체에서 배관의 문제를 제시해서 배관 공사를 진행 하셨으면  환불을 요청해도 괜찮습니다, 외부의 누수 문제를, 배관 누수로 잘 못 진단했고, 의뢰자에게 정확한 문제 발생의
    설명을 못 했기 때문에 환불 요청을 하셔도됩니다,
    바닥의 스티로폼은 단열의 보강을 위해 처음 시공시 구성을 그렇게 한겁니다,,
    방수층이 파손된것이 아닙니다, 외벽이 드라이 비트나, 조적으로 구성이 되있을겁니다, 외벽 안쪽에 단열재가 있고 본 콘크리트 벽으로 구성되어 있는데, 외벽은 괜찮고, 내벽 즉 층간 슬리브 조인트에 이격이 발생하여
    비 내림시 바닥을 통해서 문제가 발생하는 현상입니다, 견적은 현장을 방문하여 정확한 누수의 원인을 찾아내야 견적이 가능합니다.